500v兆欧表使用方法及读数

使用前准备
1. 检查兆欧表 :
进行开路测试:将兆欧表的两个测试线分开,摇动摇把至120转/分钟,指针应指向无穷大(∞)。
进行短路测试:将两个测试线短接,摇动摇把至120转/分钟,指针应指向零位(0)。
2. 选择合适的兆欧表 :
确保兆欧表的电压等级高于被测物的绝缘电压等级。
对于500V以下的电气设备,选用500V兆欧表。
测量步骤
1. 断开电源 :
确保被测设备电源已切断,并进行人工放电。
2. 正确接线 :
L端 (线路端)连接到被测对象的导体部分。
E端 (接地端)连接到设备外壳或与被测带电相绝缘的里另一相导电体。
G端 (屏蔽端)通常不接,除非需要测量电缆对地的绝缘电阻或设备漏电流较大。
3. 摇动摇把 :
摇动摇把的转速约为每分钟120转。
先将E、G端接好,再接L端。
摇动一分钟后,待指针稳定时读数。
读数方法
1. 读取刻度值 :
兆欧表的刻度值通常自右向左增加。
如果指针恰好指在刻度线上,直接读取即可。
如果不在刻度线上,读取指针右侧最近的刻度值,并加上指针左右侧刻度之间的估计值。
2. 注意事项 :
兆欧表测量的是高阻值绝缘电阻,因此对测试线有较高要求。
测量后,应先撤开仪表的L线,再停止摇动摇表,特别是对于电容性较大的设备。
立即对被测对象进行人工放电。
注意事项
确保被测物表面清洁,减少接触电阻。
兆欧表应放在平稳、牢固的地方,并远离大的外电流导体和外磁场。
测量时,摇动摇把的转速应保持匀速,避免过快。
读数时应注意兆欧表表盘上的小黑点指示的准确测量区域。
遵循以上步骤和注意事项,您可以正确使用500V兆欧表进行绝缘电阻的测量。
其他小伙伴的相似问题:
500V兆欧表与2500V兆欧表如何选择?
500V摇表读数异常低怎么办?
兆欧表500V与1000V测量误差大吗?