变压器的巡检项目
变压器的巡检内容主要包括以下几个方面:
1. **日常巡视检查** :
- 检查电流、电压是否正常。
- 检查温度、声音是否正常。
- 检查器身是否渗油、漏油。
- 检查引出线接点是否过热。
- 检查导电排相色是否正常。
- 检查防爆管隔膜是否完整。
- 检查呼吸器硅胶是否受潮变色。
- 检查变压器外壳是否接地良好。
- 检查变压器冷却系统是否正常。
- 检查油标管油位、油色是否正常,油枕有无渗油、漏油。
- 检查瓷套管、电排支撑绝缘子是否清洁、有无裂纹和放电痕迹。
- 检查各种阀门是否正常,如瓦斯继电器阀门和散热器阀门是否打开,是否渗油、漏油。
- 检查室外变压器基础是否完好,变压器室的门窗是否完好,照明是否完好,消防器材是否完好。
2. **特殊巡视检查** :
- 变压器负荷侧发生接地、短路或变压器本身故障,跳闸后检查变压器有无位移、变形、炸裂、喷油、焦臭味,变压器内部有无异常声音。
- 大风时检查引线接头,设备周围不应有易导电的轻质物品。
- 雾天、雨天检查套管。
- 气温过高或过低时,检查油位、引线。
- 过负荷时检查变压器引线、接线线夹、油位及冷却装置。
- 设备新投运或大修后投运24小时内,检查并记录环境温度及变压器本体和绕组温度,检查气体继电器集气情况。
- 雪天检查冰柱及接头积雪。
3. **绝缘测量** :
- 测量前办理第一种工作票,停电挂牌,线路合接地刀,挂接地线。
- 测量现场做好围挡隔离,停止变压器上其它一切工作,无关人员撤离。
4. **其他检查要求** :
- 检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处是否有渗漏油现象,以及油标管内的油色。
- 检查变压器上层油温,正常时应当在85摄氏度以下,对于强迫油循环风冷或风冷的变压器应当在75摄氏度以下。
- 检查变压器的响声,正常时应当为均匀的嗡嗡声。
- 检查绝缘套管是否清洁,有没有破损裂纹和放电烧伤痕迹。
- 通过红外相机等手段,检查母线以及接线端子等连接点的接触是否良好。
- 容量在630kVA及以上的变压器,如果为无人值班的变电站,每周应当巡视检查一次。
这些内容是为了确保变压器的正常运行和安全,通过定期和特殊的巡检,可以及时发现并处理潜在的问题,从而避免故障的发生,确保电力系统的稳定供电。
其他小伙伴的相似问题:
变压器日常巡视检查的具体流程是什么?
特殊巡视检查中哪些情况需要立即处理?
如何进行变压器的绝缘测量?