> 文章列表 > 栓钉焊接验收规范

栓钉焊接验收规范

栓钉焊接验收规范

栓钉焊接验收规范主要包括以下几点:

1. 焊接材料要求 :

焊钉和钢材焊接应使用符合现行国家产品标准和设计要求的焊接材料。

重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合标准。

2. 焊接工艺评定 :

施工单位应对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等进行焊接工艺评定,并确定焊接工艺。

瓷环应按产品说明书进行烘焙。

3. 焊后检验 :

焊钉焊接后应进行弯曲试验,检查焊缝和热影响区不应有肉眼可见的裂纹。

焊钉根部焊脚应均匀,局部未熔合或不足360°的焊脚应进行修补。

4. 检验数量和方法 :

主控项目应全数检查。

一般项目按量抽查,数量不应少于规定值。

检验方法包括检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告、焊接工艺评定报告、烘焙记录、超声波或射线探伤记录等。

5. 其他要求 :

栓钉中心至钢梁上翼缘侧边或预埋件边的距离、沿梁轴线方向间距、垂直于梁轴线方向的间距等应符合具体规定。

焊钉顶面混凝土保护层厚度不小于15mm,栓钉钉头下表面高出压型钢楼承板底部钢筋顶面不小于30mm。

以上是栓钉焊接验收的一些关键规范,具体标准可能会根据不同的国家和地区有所差异。在实际操作中,应遵循当地标准和工程要求。

其他小伙伴的相似问题:

栓钉焊接材料有哪些标准?

焊接工艺评定如何进行?

焊后检验的具体方法有哪些?