A级机房建设标准主要涉及环境要求、建筑与结构、供电系统、制冷系统、消防标准等方面。以下是A级机房建设标准的要点:

环境要求

温湿度控制 :

冬季:20±2℃

夏季:23±2℃

温度变化率:≤5℃/h

相对湿度:开机时40%~55%,停机时40%~70%

洁净度 :符合ASHRAE 52-76标准,粒度≥0.5mm,个数≤10000粒/dm³

噪声 :关闭主设备条件下,工作人员办公位置噪声水平应符合规定

建筑与结构

抗震设防分类 :不应低于乙类

活荷载标准值 :

主机房:8~10 Kn/m²

组合值系数ψc=0.9

频遇值系数ψf=0.9

准永久值系数ψq=0.8

防静电要求 :地面铺设要符合防静电要求

耐火等级 :不应低于二级

安全出口 :建筑面积大于100平方米的主机房,安全出口不应少于两个;面积不大于100平方米的主机房,可设置一个安全出口

供电系统

供电需求 :满足机房设备的用电需求

备用电源 :具备备用电源以应对突发停电

接地保护 :做好接地保护以确保安全

制冷系统

温度范围 :保证设备在适宜的温度范围内运行

消防标准

耐火极限 :主机房与其他部位之间耐火极限不低于2小时

防火门 :隔墙上的门应采用甲级防火门

疏散通道 :宽度不应小于2.5米,并应畅通,有明显疏散指示标志

其他要求

选址要求 :远离化工厂、易燃易爆危险品仓库等危险场所,避免震动、噪音等干扰

基础设施 :考虑供电、供水、排水等基础设施的配套情况

A级机房的建设标准旨在确保电子信息系统的高可用性和稳定性,以保障国计民生相关领域的连续运行